Мне удалось импортировать CSV-файлы, содержащие теги, для сборщика данных Proficy Historian 5.0. Однако каждый раз, когда я пытался импортировать данные в формате csv, это всегда терпело неудачу, и ошибка была «Ошибка добавления значения [ВНЕШНИЕ АКТИВНЫЕ ЧАСЫ АРХИВА, -12]». Я сомневаюсь, что эта проблема возникает из-за неправильного форматирования файла CSV, и я предполагаю, что если я изменю некоторые настройки архиватора, это можно исправить. Я на правильном пути здесь? Спасибо за ваши идеи!
Не удалось записать файлы csv в Proficy Historian 5.0.
Ответы (1)
Вероятно, Proficy Historian не позволяет вам записывать данные в раздел, доступный только для чтения. Вам следует увеличить параметр архива Данные доступны только для чтения после. Это параметр предыдущих часов, в течение которых данные могут храниться в архиве для чтения/записи. По истечении времени эта часть файла архива автоматически становится доступной только для чтения. Входящие значения данных с отметками времени до этого времени отклоняются. Таким образом, один архивный файл может иметь часть, доступную только для чтения, другую часть, доступную для чтения/записи, содержащую недавно записанные данные, и еще одну часть, неиспользуемое свободное пространство.
Самый простой способ изменить Данные доступны только для чтения через (часы) — запустить Proficy Historian Administrator, нажать Хранилища данных, а затем Параметры хранилищ данных и затем увеличьте число Данные доступны только для чтения через (часы)