Как подключить реле таким образом, чтобы и настенный выключатель, и реле работали?

Я пробую свои силы в домашней автоматизации, используя Arduino и релейный модуль. Пытаюсь подключить лампочку к реле. Свет подключается к настенному выключателю следующим образом:

Подключение настенного выключателя

Теперь я хочу управлять тем же светом, используя свое реле. Для этого мне нужно снять соединение с настенного выключателя и подключить его к реле. Но я хочу заставить его работать таким образом, чтобы светом можно было управлять как настенным выключателем, так и релейным модулем, чтобы, если Arduino не в сети, я мог использовать настенный выключатель для включения или выключения света.

Вот такое реле я использую:

введите здесь описание изображения

Я полный новичок в этом и ничего не знаю о схемах и соединениях, поэтому было бы здорово, если бы кто-то из вас, ребята, мог помочь. Спасибо.


person Abhishek Hingorani    schedule 23.06.2017    source источник
comment
Это сильное электричество! Будь осторожен! Если вы сделаете ошибку, вы можете сжечь свой дом! Может быть, вам следует пойти к электрику и позволить ему проверить ваш результат в Ende, прежде чем вы будете использовать его регулярно;)   -  person Thomas    schedule 23.06.2017
comment
Я голосую за то, чтобы закрыть этот вопрос как не по теме, потому что он касается проектирования электрических цепей.   -  person gre_gor    schedule 23.06.2017
comment
Дубликат electronics.stackexchange.com/questions/15454/   -  person Pete Kirkham    schedule 27.06.2017


Ответы (1)


Вы должны проверить местные правила и у уважаемого местного электрика, как спроектировать трехпозиционный переключатель. Для стационарной установки не следует снимать настенный выключатель и заменять его реле. Вместо этого вам следует стремиться к схеме, подобной приведенной ниже, за исключением того, что один из переключателей заменен реле и правильно установлен в коробке в соответствии с местными нормами.

Судя по картинке, я могу сказать вам, что это реле не передаст электрический код для управления домом в моем районе. 10 А при 125 В переменного тока недостаточно для линейного оборудования в моем регионе. Это подводит меня к моему следующему предостережению: Работа с электропроводкой опасна. Вы можете быть убиты или ранены, либо уничтожено ваше или чужое имущество. Получите дизайн от профессионала и проверьте его перед запуском. Законы и нормы для электропроводки также различаются в зависимости от региона, поэтому вам потребуется местная консультация и местная помощь.

Наконец, чтобы проверить этот коммутатор, вам нужно обратиться к его техническому описанию, в котором должны быть показаны соединения. Подключение управляющего сигнала — один из контактов справа на картинке, а управляемая нагрузка — винтовые клеммы слева. Но вам нужно правильно прочитать техническое описание деталей и начать сначала с освещения светодиодными лентами или небольшими лампами накаливания постоянного тока. Только после этого подумайте о подключении к домашней электросети.

Одно обычное расположение трехпозиционного переключателя

person TomServo    schedule 23.06.2017
comment
Я согласен с этим подходом: сравните с тем, что делает трехпозиционный переключатель. Я сделал что-то подобное для управления экраном проектора; Я оставил ручной переключатель и добавил реле DPDT для инвертирования любого пути выхода. Так что теперь я могу управлять им автоматически или вручную. - person Dithermaster; 24.06.2017