Настройка агента привода в volttron

Я прочитал данные с IP-устройств BACnet с помощью Master Driver Agent. Но теперь хочу записать обратно заданные значения с помощью Volttron.

Насколько я понял из чтения документации и просмотра видео / презентаций о Volttron, я должен использовать агент привода для обратной связи. В файлах реестра BACnet я установил доступные для записи значения TRUE.

Не удалось настроить его для обратной записи данных.

Как я могу это сделать?

Спасибо.


person Muhammad Anas Raza    schedule 16.02.2021    source источник


Ответы (1)


Предполагая, что у вас уже есть работающий экземпляр VOLTTRON с работающим драйвером платформы (главным) и работающим драйвером BACnet с прокси-сервером BACnet, самые основные шаги таковы:

  1. Установите агент Actuator (конфигурация по умолчанию должна работать большую часть времени)
  2. Отправьте запрос JSON-RPC приводу от запрашивающего агента, чтобы запланировать временной интервал для точки.
  3. Отправьте запрос set_point JSON-RPC на привод в течение запланированного временного интервала.

Пример доступен здесь

person jklarson    schedule 16.03.2021